Hier kann man die Werte ablesen:Wir haben hier Elektriker im Forum.
Kann mal einer sagen, ohne lange Erklärungen oder Fragen zu angeschlossenen Verbrauchern und Leitungslängen, welche Sicherung maximal vor verbaute Leitungen von 1,5 bzw 1,75 Quadrat und 2,5 Quadrat kommen.
Zwei Leiter im Rohr bei 1,5/1,75 mm² wären max. 16A bzw. 2,5mm² 20A
Für abgebildeten 32A bräuchtest du schon 4mm²
Für die abgebildeten 50A dann 10mm²